Bonjour à toutes et tous..


Mon groupe de sécurité goutte par moment même hors chauffe...

Certains disent que la membrane est morte , d'autres écrivent que c'est normal ...

 

Qu'en pensez vous ?


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8355
18/07/2022 à 13h59
18/07/2022 à 13h59

Salut,

Sache qu'il n'y a aucune membrane dans un groupe de sécurité..! Bravo au rigolo qui l'a indiqué !!

Concernant le goutte à goutte il peut s'agir de la phase de chauffe qui fait augmenter le volume contenu dans le ballon, à condition qu'aucun robinet d'eau chaude ne soit utilisé pendant de ce temps. Normalement quand la résistance s'arrête de chauffer et que la pression est redescendue le groupe de sécurité ne doit plus fuir.
A noter que les groupes de sécurité sur les chauffe-eau sont tarés en usine à 7 bars. Si la pression de ton logement est proche de 7 bars, la soupape du groupe s'ouvrira plus tôt lors de la chauffe et peut également s'ouvrir momentanément sur un coup de bélier.
La possibilité de goutte à goutte hors période de chauffe est le plus souvent causée par le calcaire qui se colle sur le siège de la soupape et l'empêche de fermer totalement.
Dans ce cas il y a deux options :

  • déposer le groupe pour le détartrer,
  • remplacer le groupe par un modèle avec siège en inox.

A toi de voir maintenant que tu sais (presque) tout sur les groupes de sécurité..!


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par galia

avatar - galia
Ouvrier
Message(s) : 118
18/07/2022 à 17h22
18/07/2022 à 17h22

Bonjour.

La réponse de Brico 30 est tout à fait exact.

Pour ma part, après avoir tenté un détartrage à cause du calcaire,  j'ai dû remplacer le groupe de sécurité. Remplacement facile.

Problème résolu.

 

 


galia
ou créer un compte pour participer
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
18/07/2022 à 18h15
18/07/2022 à 18h15

Merci à tous les 2.

Je suis passablement énervé..

Je viens de recommencer 2 fois un long texte et quand je charge une photo,  tout disparaît grrrrrr...

Mais bon...

Alors je la fait courte lol...

 


J'ai un adoucisseur Culligan..

Je pense éteindre électricité et arrivée d'eau avant de partir en vacances..

Et basculer sur eau de la ville( calcaire) 2,3 jours avant pour que ce ne soit pas de l'eau douce stagnante dans le cumulus car très corrosif.

Mon groupe ne fait pas du goutte à goutte en permanence  mais le fait à n'importe quelle heure.....

Merci encore à  vous deux de votre temps...


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8355
18/07/2022 à 22h14
18/07/2022 à 22h14
Citation :

...Et basculer sur eau de la ville( calcaire) 2,3 jours avant pour que ce ne soit pas de l'eau douce stagnante dans le cumulus car très corrosif...

 Re,

Il faut effectivement couper l'eau et l'alimentation électrique en partant mais pourquoi penser que ton eau adoucie est très corrosive pour le ballon..? Quel est le Ph de l'eau adoucie..?
Eau du réseau ou eau adoucie, ton chauffe-eau ne risque absolument rien pour quelques jours d'absence.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
30/07/2022 à 11h45
30/07/2022 à 11h45

Bonjour Brico désolé pour le retard....

Je suis en vacances au pays Basque..

Mon Th est entre 8 et 12...

L'eau douce porte mal son nom...elle oxyde de nature ..Il est noté dans la garantie d'un cumulus que si l'on a installé un adoucisseur la garantie saute .

Certains précisent en dessous de 6°..

Je viens de relire des discussions de forums....

Les cuves demandent th15 mini indice de dureté , alors que les techniciens d' adoucisseur affirment que même TH de zéro, cela ne provoque rien


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8355
30/07/2022 à 14h38
30/07/2022 à 14h38

Re,

Je pense que tu confonds pH et TH. Ma question était de savoir quel est le pH de ton eau, c'est à dire si elle est acide (valeur inférieure à 7) ou alcaline (valeur supérieure à 7,4).

La valeur du TH (Titre Hydrotimétrique est mesurée en degrés français (°f)) et permet de savoir si ton eau est chargée en calcium et magnésium.
Ce tableau résume la dureté de l'eau en degrés Français (°f) :


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
30/07/2022 à 17h34
30/07/2022 à 17h34

Alors oui mon eau chaude et froide sont à 11°F donc douce


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
30/07/2022 à 17h36
30/07/2022 à 17h36

Et je n'ai pas les bandelettes pour le PH....

 


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2425
31/07/2022 à 22h34
31/07/2022 à 22h34
Le brikolheure a écrit :

 

les techniciens d' adoucisseur affirment que même TH de zéro, cela ne provoque rien.

 

Et je n'ai pas les bandelettes pour le PH....

 

 

 Bonsoir,

Big connerie, l'absence totale de calcaire empêche l'instauration d'une couche carbonatée qui assure aussi la protection des canalisations contre les risques de corrosion. Avec un th notamment de 0, L'eau est agressive.

0 à 6 °F = eau très douce (très agressive) 6 à 15 °F = eau douce (agressive) 15 à 30 °F = eau moyennement dure

Concernant le ph, effectivement à ne pas confondre avec le th, il est possible de le demander au distributeur d'eau local, il est même parfois indiqué sur la facture d'eau ou sur la doc qui l'accompagne.

Cdlt.


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
17/08/2022 à 02h54
17/08/2022 à 02h54

Bonsoir ..

Qu'est ce est big connerie?

Que l'eau douce corrode les cumulus si le TH est faible?


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
17/08/2022 à 02h57
17/08/2022 à 02h57

Du coup ce qui est mauvais pour le cumulus,  c'est une eau très douce TH <6 ou très acide PH 1 à 7??

Merci


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
17/08/2022 à 03h43
17/08/2022 à 03h43
galia a écrit :

Bonjour.

La réponse de Brico 30 est tout à fait exact.

Pour ma part, après avoir tenté un détartrage à cause du calcaire,  j'ai dû remplacer le groupe de sécurité. Remplacement facile.

Problème résolu.

 

 

 Petit coucou....

Pour adoucisseur, le choisir en inox le groupe de sécurité ?

Ya t il d'autres paramètres à prendre en compte?

Remplacement facile?? C'est à dire?

Merci


Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2425
18/08/2022 à 13h26
18/08/2022 à 13h26

Re bonjour,

Voyant que personne d'autre n'a répondu à vos dernières interrogations, je me permet donc de donner à nouveau quelques avis.

Le GS à siège inox est préférable car il ne se corrodera pas donc rien à voir avec la présence de l'adoucisseur.

Le remplacement du GS n'est pas spécialement facile pour les néophytes mais il faut savoir qu'il est possible de le remplacer sans vidanger le ballon ce qui est déjà une bonne chose.

La visite et l'entretien intérieur de la cuve du ballon est recommandé, les fréquences sont variables c'est selon le type de cumulus, c'est à dire soit avec résistance blindée et anode simple en magnésium (maintenance à assurer tous les 2 à 3 ans) soit avec résistance stéatite et système ACI (maintenance tous les 5 à 6 ans environ)

Cdlt.

 


Avec un arbre on fabrique 1 million d’allumettes, il suffit d’une allumette pour brûler un million d’arbres.
ou créer un compte pour participer
avatar - Le brikolheure
Bricoleur
Message(s) : 70
18/08/2022 à 14h31
18/08/2022 à 14h31

Bonjour et Merci...

C'est un stéatite 

Images jointes :

20220818_142721_copy_1386x3000.jpg 20220818_142752_copy_1386x3000.jpg

Tous pour un !!!
ou créer un compte pour participer
avatar - legosanstrique
Promoteur
Message(s) : 2425
18/08/2022 à 15h25
18/08/2022 à 15h25

Re,

À priori aucune présence de raccord isolant (diélectrique) sur l'entrée eau froide entre GS et ballon. Raccordement fait à partir d'éléments en acier et apparemment acier noir pour certains (interdit sur l'eau potable sanitaire) directement en contact avec le GS en laiton puis probablement avec les canalisations cuivre d'arrivée en amont que l'on ne distingue pas !

Même avec un seul raccord isolant en sortie eau chaude, il y a là un risque assurée de corrosion par effet d'électrolyse.

Le système ACI ne fait pas tout à lui seul.

Si vous envisagez de remplacer le GS faite poser un raccord isolant entre le GS et les pièces de raccordement acier de manière à bien séparer tout ce qui est (cuivre/laiton) de acier, ces deux natures de matériaux ne doivent en aucun cas être en contact direct.

Cdlt.

 