Bonsoir,
Je suppose qu'il s'agit d'un cumulus plus communément appelé ballon! Si c'est le cas, le groupe de sécurité (GS) ne se régle pas, la soupape est tarėe en usine a 7 bars. Hormis un rėducteur (et non pas appelė å tord dėtendeur car on ne dėtend pas de l'eau c'est impossible
) et qui lui peut se rėgler. Bref!... Selon la pression du rėseau d'eau å dėfinir et le fait que le chauffeau soit vraisemblablement en chauffe permanente et å une température un peu au dessus de la normale, ce qui d'ailleurs expliquerai ces bruits de siflement symptômatique d'une surchauffe et d'un entratrage interne avançé, cela peut parfaitement bien expliquer les causes de l'ėcoulement temporaire de la soupape qui devrait d'ailleurs ětre raccorder å l'ėvacuation et non pas se dėverser dans un seau.
Pour info, la température réėglementaire d'eau chaude ne devrait pas excéder 50 degrés aux points de puisages.
@+