bonjour a tous, j'ai un gros soucis avec ma vieille chaudiere au gaz de marque renova bulex!(chaudiere au sol). les radiateurs sont bien remplis et purgés mais ils restent froids en bas. j'ai essayé de les "purger" par le bas et a ce moment la ils deviennent chaud mais des que ferme le "bouchon" ils redeviennet froids!je comprend plus rien. peut etre un soucis de circulateur? comment vérifier? l'espece de vis qui est sur l'avant et que je pense etre le circulateur doit elle etre serrée a bloc? suis nulle je sais mais j'ai froid,please,help Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
14/10/2013 à 14h37
14/10/2013 à 14h37
, Joegrard, sur ce site d'entraide.
Si je comprends bien : les radiateurs sont froids en bas : cela signifie-t'il qu'ils sont chauds en haut ?
Tu as parlé de purge par le bas, alors que normalement c'est par le haut; de plus tu dis avoir refermé le bouchon : bizarre, tout ça ! Tu peux nous poster une photo de ce "bouchon" qui t'aurait permis de purger ?
La vis à l'avant du circulateur est un bouchon qui cache l'axe de rotation. N'y touche pas dans l'immédiat! Quand tu mets la main dessus, il ronronne ( Rigole oui, comme un chat, mais c'est un ronronnement monotone Rigole) ?
@+
ou créer un compte pour participer

Par joegrard

avatar - joegrard
Petite nouvelle
Message(s) : 3
15/10/2013 à 10h36
15/10/2013 à 10h36
bonjour,merci pour votre accueil c'est sympa d'essayer de m'aider d'autant plus que mes explications ne sont pas géniales Sourire oui mes radiateurs sont chauds uniquement sur leur dessus,mes deux radiateurs de l'étage eux chauffent parfaitement,c'est ceux du rez de chaussée qui ne fonctionnent que tres mal Triste comme tu me l'a dit,mon circulateur semble bien "ronronner". le "bouchon" que j'ai désserré est situé en bas du coté de la vanne thermostatique de chaque radiateur. en faisant ça pendant que la chaudiere était en marche je pensais évacuer l'eau froide de la partie basse des radiateurs et permettre a l'eau chaude de "s'installer". ça a été le cas,le radiateur était bien chaud mais ça n'a malheureusement pas duré Triste je vais essayer de prendre des photot-s du monstre c'est vrai que ce sera plus facile Sourire merci a bientot
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/10/2013 à 11h01
15/10/2013 à 11h01
bonjour, si vous avait toucher au réglage qui permet l’équilibrage du système, vous allait surement faire appel à un pro. A moins que vous savait le faire.

Images jointes :

5366.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/10/2013 à 12h09
15/10/2013 à 12h09
Bonjour.
Si ce que tu as manœuvré correspond plus ou moins à la photo postée par Carolin, il a écrit en clair ce que je supposais : ce coude ou té de réglage sert à régler la puissance dissipée par chaque radiateur, de façon à répartir la puissance distribuée par la chaudière.
Si tu veux le faire toi-même :
Ouvre tous les robinets principaux (manuels comme thermostatiques) à fond. Comme tu vas chauffer à fond, réduis la température de départ de ta chaudière. Le circulateur doit bien sûr rester en service.
Pour chaque radiateur, règle progressivement le coude ou té de réglage de façon à avoir la même température dans chaque pièce. Comme il va falloir pas mal d'allers-retours entre les différents radiateurs cela va te prendre du temps...
Après tu n'y touches plus, et tu peux régler chaque radiateur par son volant ou son thermostatique. Et remettre la chaudière à son réglage normal.
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par joegrard

avatar - joegrard
Petite nouvelle
Message(s) : 3
15/10/2013 à 13h40
15/10/2013 à 13h40
oups oui c'est a ce bidule que j'ai touché! alors tu me conseille de laisser la chaudiere en marche et d'ouvrir ces trucs et les thermostatiques a fond? ça va etre inondé partout dans la maison Triste encore des millions de merci pour vos conseils je comprend mieux le soucis grace a votre aide. a bientôt Sourire Top !