Bonsoir,

Mon chauffe eau me fait des misères.. Triste

Dans l'ordre:

Brutalement le différentiel disjoncte, je réenclenche il re-disjoncte immédiatement.. j'arrive à déterminer que c'est la ligne de mon chauffe eau. Un ami me conseille de changer la résistance (blindée), ce que je fais.

Je referme tout bien avec le joint tout neuf, jusque là tout va bien..!!! je remets le thermostat en place.. tout se passe pour le mieux.. je rebranche tout.. rien ne disjoncte.. je crie victoire.......... trop vite.. Triste il ne chauffe pas.. Colère je revérifie tous mes branchements.. tout est ok..

Avez-vous la solution de l'énigme? thermostat HS?

D'avance merci de vos réponses et bonne soirée.. Sourire
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/03/2011 à 22h55
03/03/2011 à 22h55
Bonsoir,


Le thermostat HS c'est une possibilité !! mais avant tout :

Il faut le tester et aussi vérifier si la sécurité thermique du thermostat n'a pas sauter..petit switch à repousser dans son logement avec une pointe fine
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/03/2011 à 22h59
03/03/2011 à 22h59
Re bons.

Sinon je connais dans ton coin un mec super BON il s'appelle JEAN. Croisons les doigts qu'il passe sur le forum Roi
ou créer un compte pour participer
avatar - belle_fee_gore
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
03/03/2011 à 23h05
03/03/2011 à 23h05
La sécurité thermique me semble enclenchée, si du moins il s'agit du petit bouton jaune dans un trou fléché "safety" (chauffe eau thermor). Faut-il appuyer fort pour l'enclencher si elle a sauté? (je n'ai pas osé forcer)

Pour ce qui est de tester le thermostat, je n'ai rien sous la main pour le faire, mais demain, je devrais trouver une bonne âme pour le faire.. Sourire

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/03/2011 à 06h09
04/03/2011 à 06h09
Bonjour,

Oui faut exercer une bonne pression sur ce petit bouton
ou créer un compte pour participer
avatar - belle_fee_gore
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
04/03/2011 à 11h41
04/03/2011 à 11h41
Bonjour,

Je vais mettre une photo.. ce sera plus simple.. mais elle me semble enclenchée..!!! T\'es sûr ?

Merci de prendre un peu de votre temps pour me répondre, c'est sympa.. Sourire

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - belle_fee_gore
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
04/03/2011 à 11h45
04/03/2011 à 11h45
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - belle_fee_gore
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
04/03/2011 à 11h47
04/03/2011 à 11h47
Triste ah ben non.. ça coupe la photo, désolée..
ou créer un compte pour participer
avatar - belle_fee_gore
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
04/03/2011 à 16h40
04/03/2011 à 16h40
Mon problème est résolu.. c'était tout simplement..... le thermostat mal enclenché dans les fiches de la résistance.. Ca tourne pas rond là-dedans je n'avais pas osé forcer pour l'enfoncer.. Honte honte sur moi Suis là incognito

Bonne fin de journée
ou créer un compte pour participer

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
04/03/2011 à 20h57
04/03/2011 à 20h57
SLT.

Euh ! Problème résolu mais je crois que résolu partiellement car il me semble bien que l'index sur le thermostat soit sur la position T° mini et une toute petite douche suffiras pour épuiser la quantité d'EC produite pendant les heurs creuses .

Je te conseille de remonté l'index sur la position 5 position initial environ 60° délivrée par le constructeur .

Le fait de fonctionner en position 1 environ 30° épuiseras rapidement la quantité d'EC produite et en plus Attention ! favorise le développement des bactéries de la légionellose très dangereuses par inhalation lors des douches .

Attention ! Attention ! la légionellose est une bactérie mortel en cas d'état fébrile et souvant déceler trop tard car les symptômes ressemblent à la gripe ou un très gros rhume et les testes de la légionelle ne sont fait qu'en cas d'épidémie .


ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - belle_fee_gore
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
05/03/2011 à 00h09
05/03/2011 à 00h09
Bonsoir.. Sourire

Tout baigne..!!! le réglage a été modifié pour faire la photo et rendre plus visible le bidule jaune..!!! En tant qu'adepte des bains chauds, je l'ai réglé au max avant de refermer le capot.. Cool

Bonne fin de soirée.. Sourire
ou créer un compte pour participer
avatar - plombier31
Petit nouveau
Message(s) : 9
09/03/2011 à 16h44
09/03/2011 à 16h44
Pour dépanner un chauffe-eau, il y a tout ce qu'i faut sur le site du fabricant français REGENT REGENT