Bricoleur du Dimanche

Câblage d’un détecteur avec un télérupteur

Par Zacki

avatar - Zacki
Petit nouveau
Message(s) : 4
14/01/2023 à 21h03
14/01/2023 à 21h03

Bonjour,

Est ce que quelqu'un sait comment câblé un détecteur avec un télérupteur. (pas de bouton poussoir) 

C'est le détecteur qui devrait déclencher le télérupteur.

Si vous avez déjà fait pouvez vous m'envoyer un schéma merci. 


Électricien
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
14/01/2023 à 21h32
14/01/2023 à 21h32

Bonjour

Cela nécessite que vous ayez un détecteur avec sortie par impulsion

C'est le cas ?

Et préférable de mettre une minuterie plutôt qu'un télérupteur

Mais quel est l'intérêt de ce montage, s'il n'y a pas en plus des poussoirs ?


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Zacki

avatar - Zacki
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/01/2023 à 14h53
15/01/2023 à 14h53

Bonjour, 

C'est pas pour une maison 🏡, c'est pour mon chantier.

Est-ce que quelqu'un a déjà fait se genre de câblage. 


Électricien
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
15/01/2023 à 15h24
15/01/2023 à 15h24

Bonjour

Maison ou pas j'en vois mal l'intérêt

Car en commandant un télérupteur, cela va s'allumer et s'éteindre ne permanence des que vous passerez devant.

Quel objectifs recherchez vous avec un tel montage ?


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Zacki

avatar - Zacki
Petit nouveau
Message(s) : 4
15/01/2023 à 18h46
15/01/2023 à 18h46

L'objectif de se montage c'est de ne pas mettre tout les charges des  lumières sur le détecteur. Le détecteur va juste servir à déclencher le télérupteur, se montage sera pour un couloir qui donne accès à des bureaux. Donc il y aura 4 détecteur et au moins 10 luminaires.

C'est mon chargé de travaux qui a fait les plans et il m'a dit de faire ça comme ça. 

Après je pourrais lui dire de me faire le montage mais j'ai voulu me débrouiller d'abord. 


Électricien
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
15/01/2023 à 18h56
15/01/2023 à 18h56

Dans ce cas, c'est un contacteur qu'il vous faut, pas un télérupteur


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
16/01/2023 à 07h17
16/01/2023 à 07h17
Carminas a écrit :

Dans ce cas, c'est un contacteur qu'il vous faut, pas un télérupteur

Bonjour,

J'allais écrire la même chose...

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Zacki

avatar - Zacki
Petit nouveau
Message(s) : 4
16/01/2023 à 08h02
16/01/2023 à 08h02

Bonjour, 

Non c'est un télérupteur en fait il ya 2 mois j'ai travaillé avec un gars. Lui il sait occupé de câbles le tableau et moi je m'occupe des posé les boîtes de dérivation. Au début pour le couloir on avait prévu l'allumage du couloir juste avec 3 détecteur. Mais une fois les boîte fini 2 semaines après le chargé de travaux est venu nous voir pour nous dire de mettre un télérupteur en plus pour le couloir.

Donc se qui fait qu'on a du changer le câblage en rajoutant le télérupteur. Mais c'est mon collègue qui l'a fait c'est un ancien. 


Électricien
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
17/01/2023 à 07h56
17/01/2023 à 07h56

Bonjour

Pour moi, ce n'est pas possible (en tout cas de manière simple) avec un télérupteur.

Ce serait différent avec un contacteur, avec une minuterie, ou avec des poussoirs à gérer.

Donc, pas de schéma à vous proposer


Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 91