bonjour à tous,

je veux faire un complément sur mon tableau électrique et je ne sais pas trop ou les placer sur mon tableau ou même rajouter un disjoncteur.
je veux faire un complément chauffe eau avec contacteur jour et nuit, lave vaisselle, 1 vmc, et 1 volet roulant,hotte pour la cuisine.
j ai joint une photo de mon tableau et le schema
voici quelques infos j ai de la place en fin de rangées et puis je pense qu il n y a pas de hp/hc dans mon abonnement
puissance mise à votre disposition: 6 kW
disjoncteur réglé à 030A, tension 230 volts monophasé
compteur électronique
abonnement
5,27S /mois du 06/02/11 au 06/08/11 31,62
contribution tarifaire d’acheminement (CTA) 4,74
consommation du 10/08/10 au 10/02/11 04952 04957 5 5 *0,07980 0,40
5 jours à 0,0784S + 175 jours à 0,0798S
soit un prix moyen de 0,0798S

merci de votre aide


olivier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par barano

avatar - barano
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
08/03/2011 à 22h23
08/03/2011 à 22h23
et voici la photo

Images jointes :

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
08/03/2011 à 22h30
08/03/2011 à 22h30
Bonsoir

Mettez le chauffe-eau et le LV sur la 2ème rangée qui n'est pas trop chargée.
Mettez VMC, hotte, VR sur la 1ère rangée
La 3ème rangée est déjà trop chargée.

A priori vous n'avez pas les HC.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par barano

avatar - barano
Apprenti bricoleur
Message(s) : 16
08/03/2011 à 22h52
08/03/2011 à 22h52
Ah ça c'est une réponse rapide et précise, celle ci va m'être d'une grande aide!
Merci beaucoup Carminas!