Bricoleur du Dimanche

courant assigné interrupteur différentiel ?

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
05/03/2024 à 19h30
05/03/2024 à 19h30

Bonjour à tous,
j'ai lu cet article sur les DDR : https://www.123elec.com/norme_protection_differentielle
Maintenant, je me pose quelques questions sur mon installation électrique :

- comment savoir l'intensité de mon disjoncteur de branchement ? C'est marqué (cf photo jointe) 15/45A sur l'appareil. J'ai un abonnement 9 Kwatt donc je dois être limité à 40A ?

- sur mon tableau principal, un DDR est en 40A, soit inférieur à l'intensité de mon disjoncteur de branchement si c'est bien 45A : est-ce grave ? En cas de diagnostic électrique ?

- sur mon tableau principal, j'ai 9 circuits branchés sur un DDR, sur mon secondaire, j'en ai même 15 branché sur un DDR. Même question, est-ce grave ?

- calcul de l'intensité en additionnant la somme des intensité du chauffage/eau chaude et 0,5 fois le reste est loin d'être respectée également.

- pour finir que signifier "répartition des charges" ? Je comprend qu'il faut mini 2 disjoncteurs, mais fait-il mettre tout l'éclairage sur l'un et tout les prises sur l'autre ? J'ai tendance à raisonner par zone pour ma part.

Merci d'avance pour vos conseils

Images jointes :

IMG_20200814_141910.jpg PXL_20240301_180432017.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
05/03/2024 à 20h00
05/03/2024 à 20h00

Bonjour

La plupart des règles qui sont évoquées dans ce doc date de l'amendement 2015 de la NF C15-100. La norme n'étant pas rétroactive, elle ne s'applique pas forcément pour vous.

Si on regarde point par point

1/ Le calibre maxi c'est 45A. Avec un Linky le DB est réglé sur 45A et la puissance d'abonnement se règle sur le Linky

Mais si vous avez 9kVA, vous etes au maxi, cela correspond à 45A

2/ La "nouvelle" règle amont n'est pas respectée 45A>40A, mais ce n'est pas forcément grave en fonction de la nature des circuits en aval, en particulier du nombre de gros consommateurs

3/ 9 ou 15, on s'en fiche. La limite à 8 c'est du confort pour qu'en cas de coupure de l'ID un nombre raisonnable de circuits soit HS

4/ Comme déjà dit c'est une nouvelle règle qui ne s'applique pas forcément pour vous

5/ Cela veut dire qu'il faut répartir les circuits d'éclairage sur au moins 2 ID différents. Idem pour le circuits prises. Mais c'est du confort, donc pas essentiel.


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
05/03/2024 à 22h41
05/03/2024 à 22h41

Merci c'est beaucoup plus clair !

Si un jour je dois monter en puissance, il faut changer le DB ? Voire tout retirer depuis le linky ?

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
05/03/2024 à 23h03
05/03/2024 à 23h03

Si vous passez un jour à 12kVA, ENEDIS changera le DB par un 60A, et verra si l'alimentation en amont est dimensionnée pour.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
06/03/2024 à 17h34
06/03/2024 à 17h34

Merci, c'est très clair !

ou créer un compte pour participer

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
30/03/2024 à 13h49
30/03/2024 à 13h49

Bonjour Carminas,

j'ai d'autres questions (c'est presque de la curiosité) :

  • sur mon différentiel 40A, si les appareils situés en aval venaient à consommer 45A, qu'est-ce qui se passerait sur le différentiel ? Ça l'abimerait ? Il se couperait ?
  • sur mon différentiel 63A, j'imagine que si la puissance de 45A est dépassée, c'est le DB qui coupera ?

Merci d'avance

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
30/03/2024 à 13h53
30/03/2024 à 13h53

Bonjour

1/ Ca l'abimerait (voire il cramerait si le dépassement était plus important), cela ne couperait pas

2/ Non c'est le Linky, car un peu moins tolérant aux dépassement que le DB. Mais en tout cas nettement avant d'atteindre 63A.


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lj1982

avatar - lj1982
Architecte
Message(s) : 1170
30/03/2024 à 19h11
30/03/2024 à 19h11

OK, merci pour cette réponse.
Malgré le nb de ligne derrière, je doute que je consomme plus de 40A sur cette ligne. Il y a un chauffage, sèche serviette, puis que des prises electriques peu utilisées et de l'éclairage led.

Je teste mes differentiels quand j'y pense.

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10078
30/03/2024 à 19h26
30/03/2024 à 19h26
lj1982 a écrit :

OK, merci pour cette réponse.
Malgré le nb de ligne derrière, je doute que je consomme plus de 40A sur cette ligne. Il y a un chauffage, sèche serviette, puis que des prises electriques peu utilisées et de l'éclairage led.

Je teste mes differentiels quand j'y pense.

 Hello

Pour ta prochaine question, on répondra quand on aura le temps, quand on voudra,......@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
31/03/2024 à 09h53
31/03/2024 à 09h53
lj1982 a écrit :

Malgré le nb de ligne derrière, je doute que je consomme plus de 40A sur cette ligne. Il y a un chauffage, sèche serviette, puis que des prises electriques peu utilisées et de l'éclairage led.

 Bonjour

Je vous ai dit plus haut :

La "nouvelle" règle amont n'est pas respectée 45A>40A, mais ce n'est pas forcément grave en fonction de la nature des circuits en aval, en particulier du nombre de gros consommateurs

Il faudrait voir la puissance cumulée du chauffage et du sèche serviette, mais cela ne doit sans doute pas excéder 3000W.

Ce qui vous laisserait 6000W pour le reste avant d'atteindre 40A.

Ce qui d'après votre description est suffisant. Attention peu utilisée n'est pas un bon critère. Même si vous n'utilisez ces prises pratiquement jamais, il ne faut pas dépasser les rares jours où vous utiliserez. Il suffit d'une fois...


Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Aléxis49

Visiteurs non identifiés : 120