Bonjour à toute la communauté, Voilà, je refais mon électricité et pour mon tableau , je peine à avoir une réponse claire. Mon abonnement est de 6kVA 30A ( peu être plus tard passer en 9kVA 45A ). Et j'ai un Linky. La distance entre le disjoncteur 500mA EDF et mon tableau est d'un étage , donc quelques mètres. Du coup, en suivant les préconisations sur ce site assez bien illustré =
https://schema-electrique.net/tableau-choix-section-cable-alimentation-electrique.html Il me faut du 10mm2 entre le disjoncteur EDF et le tableau divisionnaire ( et du coup, sur mes borniers qui relient mes 3 interrupteurs différentiels), que je sois en 30A (6kVA) ou 45A (9kVA).
Mais, il est aussi indiqué que si on a un linky, il est conseillé de passer en 16mm2. Mes 3 différentiels ne sont pas du 63A mais des 40A/30mA ( 2 en AC et 1 en A ). Donc du coup , ayant un Linky ; quel diamètre dois je choisir sur mes fils entre le disjoncteur EDF et mon divisionnaire ( et ainsi que sur les borniers vers mes 3 interrupteurs différentiels ) ? Merci de vous lire, Bien cordialement John