Bonjour,


J'habite en Dordogne et j'ai vu que le parafoudre est conseillé voire obligatoire. Bien avec la photo de mon tableau électrique jointe quelqu'un peut-il le dire où dois-je mettre le PF qui sera plutôt de type 2.

J'aurai du mal à déplacer les modules d'un cran vers la droite rangée du haut ou du bas et dans ce cas puis-je installer un petit coffret sur la gauche de mon tableau et si c'est possible comment effectuer le raccordement ?

merci

Images jointes :

20230822_112655.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par jalouvre

avatar - jalouvre
Bricoleur
Message(s) : 54
24/08/2023 à 14h41
24/08/2023 à 14h41

Pour en terminer, je joins un petit dessin très simple en pdf pour simuler ce que j'envisage Carminas enterinera peut-être

merci

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer

Par jalouvre

avatar - jalouvre
Bricoleur
Message(s) : 54
25/08/2023 à 14h08
25/08/2023 à 14h08

Bonjour

merci pour tous les conseils précedents ; une question subsidiaire cependant :

J'envisage donc de changer les fils (en 6² me semble-t-il) reliant le disjoncteur abonné (DB) au tableau principal (TP) situé à 10m de ce dernier, suite à une trace de brûlure sur la phase au niveau du bornier de raccordement dans le TP (voir photo). Pour info, j'ai coupé la partie fondue et raccordé avec la partie saine.

Le service "urgence" d'EDF auquel j'ai exposé le problème m'a indiqué que tout était normal à leur niveau, je ne ferai pas de commentaire sur cette conclusion.

Je vais donc tirer deux fils en 6 ou 10 ² (pensant peut-être à une surchauffe à un moment donné) sans pouvoir emprunter la gaine d'origine trop petite pour ces sections. ; je vais donc passer au plus court dans la maison en mettant ces fils sous goulotte pour l'esthetique.

Ma question est de savoir si les fils qui partent du DB vont bien directement au TP, autrement dit est-ce que les fils que j'envisage de mettre à la place et qui vont courrir sous goulotte dans la maison le long des murs vont remplir le même rôle que ceux en place actuellement ?

deux photos jointes (fils brulé et compteur)

*** j'ai pris soin de resserrer les vis du bornier ce qui peut engendrer ce genre de problème, alors dois-je attendre et voir ce qui se passe maintenant ou changer par sécurité la section des fils du DB au TP ?

merci