Il est également possible que ce soit une installation bricolée ou qui date d'une époque où l'on ne séparait pas prises et éclairage sur un circuit
@+
Bonsoir
Vous parlez d'éclairage ?
La section minimale est 1,5² mais rien n'interdit de mettre du 2,5².
Reste que ce n'est pas forcément pertinent car plus compliqué de raccorder les appareillages.
Il est également possible que ce soit une installation bricolée ou qui date d'une époque où l'on ne séparait pas prises et éclairage sur un circuit
@+
Il est également possible que ce soit une installation bricolée ou qui date d'une époque où l'on ne séparait pas prises et éclairage sur un circuit
@+
Salut
je dirais bricolée, depuis que le 1,5 et le 2.5 mm² existent (ce n'est pas hier ) on a toujours été obligé de séparé PC et lumières. Ça n'a jamais été interdit de mettre du 2,5 en éclairage.
Bonjour
aucun risque.
PS les gaines d'époque 1980 sont les mêmes que l'époque 1967. le 1.5 et le 2.5 sont obligatoires depuis 1967
Si c'était pour un problème de chute de tension liée à la longueur de la liaison, ce serait vrai pour un terrain de plusieurs centaines de mètres et pour des éclairage de forte puissance, pas dans un appartement où vous mettrez quelques ampoules éco.
Si vous dites que c'est d'origine, c'est sans doute parce qu'ils n'avaient plus que cela sous la main au moment de réaliser l'installation.
Mais une fois de plus 1,5² c'est la section minimal, rien n'interdit de mettre du 2,5²
Par contre si sur un circuit vous avez un mélange 2,5² et 1,5², il faut que le disjoncteur à l'origine soit de 16A maxi ou le fusible de 10A maxi
@+