Bonjour,
Le luminaire de notre salon fonctionne avec 3 boutons poussoirs.

Un des 3 ne fonctionne plus correctement: quand on appuie le disjoncteur différentiel saute.

Comme l'installation date de 2000, je me suis dit poussoir HS. Bouton poussoir remplacé et TJS pareil en actionnant cela disjoncte. Par ailleurs les 2 autres poussoirs fonctionnent sans problème.

quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème?

Par avance merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
16/01/2021 à 03h57
16/01/2021 à 03h57

salut

Ce Bouton Poussoir faisant une perte de courant à la terre, on dirait que des modifications de câblages ont été réalisés. 

Ou des travaux de percement cloisons, murs avec filerie abimés 

 

ou créer un compte pour participer

Par Bizar

avatar - Bizar
Contremaître
Message(s) : 240
16/01/2021 à 09h43
16/01/2021 à 09h43

Bonjour et bonne année !!

Je pense qu'il serait nécessaire de suivre le cheminement des câbles du poussoir, c'est à dire trouver les éventuelles boites de dérivation et regarder où les câbles arrivent sur le télérupteur au tableau électrique. Si ça se trouve, il y a un endroit où un fil est sorti de son branchement et va se mettre en contact ailleurs que prévu !

ou créer un compte pour participer
avatar - Lefrançois@14
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
16/01/2021 à 11h37
16/01/2021 à 11h37

Bonjour et meilleurs voeux les3c19,

Voici les travaux que j'ai effectué ces derniers temps Sur cette ligne rien de particulier, pas de percements de cloisons ou murs. Par contre j'ai 2 tableaux elec et sur celui du 1er étage j'ai tiré plusieurs lignes pour équiper mon grenier. J'ai mis 2 inter différentiels hager dx3 id 63A car il n'y avait rien du tout à la base sur le tableau du 1er. J'ai des disjoncteurs 16A pour les circuits prises , 10A pour les éclairages et un 2A pour la VMC à venir. La ligne qui commande les 3 boutons poussoirs du salon figure sur le tableau du 1er étage. Notre maison étant du 19eme et avec bcp de colombages le passages des câbles est un peu étrange mais avant mes travaux tout était ok jamais de problème.Des idées suites à ces infos?

Merci

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
16/01/2021 à 11h41
16/01/2021 à 11h41

salut

ben oui le problème vient bien de ces travaux

maintenant, avec la mise en place des différentiels au 1°, il y a un fil neutre ou une phase du bouton poussoir, non issu du même inter différentiel,  ce qui crée un défaut d'isolement et le diff. fait le taff., il saute.

ou créer un compte pour participer
avatar - Lefrançois@14
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
16/01/2021 à 12h37
16/01/2021 à 12h37

Ok, donc le fait d'avoir mis un différentiel sur la ligne où se situe le poussoir en défaut fait sauter. Comment puis-je résoudre mon problème sachant que les 2 autres poussoirs fonctionnent correctement?

ou créer un compte pour participer
avatar - Lefrançois@14
Apprenti bricoleur
Message(s) : 22
16/01/2021 à 14h17
16/01/2021 à 14h17

Bonjour mon tour meilleurs voeux,

J'ai longuement répondu à les3c19 peut être avez-vous lu mes propos? si ce n'est pas le cas faites le moi savoir je vous renverrai la discussion.

A+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
16/01/2021 à 17h11
16/01/2021 à 17h11

re

vu que les 3 lampes fonctionnent correctement avec les 2 autres poussoirs; 

que l'installation est de 2000, cela doit être un câblage 4 fils pour le TL donc phase au bouton;

Il y a de grandes chances que ce soit cette phase qui est en cause!

rechercher ce fils pour pouvoir le raccorder au bon endroit ou repasser si possible un fil depuis un autre BP à celui ci 