À quoi sert ces fils ?

Par theo59310

avatar - theo59310
Petit nouveau
Message(s) : 3
26/09/2020 à 12h51
26/09/2020 à 12h51
Bonjour à tous , Je suis débutant en électricité, mais le sujet m'intéresse beaucoup , j'aime apprendre ! Je suis en location dans un appartement, l'installation électrique est récente . Voici le compteur https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1601117423.jpg En rouge , j'ai mon câble d'arrivée principal qui va au compteur linky puis redescend alimenter les disjoncteurs . En bleu , divers câble de terre et câble TV - fibre optique . Mais en vert j'ai deux câbles apparemment phase neutre qui ne sont relier a rien avec deux dominos au bout . J'ai effectué divers tests grâce à un multimètre . Pour être clair, je parle de phase et neutre extérieur pour les câbles du carré verts et phase neutre intérieure pour les câbles de mon réseau électrique après compteur linky . Lorsque je teste neutre extérieur - phase ext. j'ai 1V . Neutre ext. - Phase intérieure = 109V Neutre ext. - Neutre int. = 10V Phase ext. - Phase int. = 95v Phase ext. - Neutre int. = 9V Savez-vous à quoi servent ces deux câbles ? Merci pour votre aide !

Images jointes :

120280469_703903263550820_7143363197388397636_n.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
26/09/2020 à 13h26
26/09/2020 à 13h26
Bonsoir

Je pense que c'est le câble d'asservissement heures creuses, si jamais vous souscriviez ce tarif et que vous vouliez piloter un chauffe-eau en heures creuses.
Ouvrez le capot du Linky, vous devriez le voir raccordé.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par theo59310

avatar - theo59310
Petit nouveau
Message(s) : 3
26/09/2020 à 13h56
26/09/2020 à 13h56
Bonjour Carminas , Merci pour votre réponse ! Les deux câbles ne sont connectés à rien . Sur le compteur linky , si j'ouvre le capot aucun câble n'est apparent. Voici une photo du bout des dits câbles https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/jpg/1601121359.jpg

Images jointes :

120258273_689335335122948_7361215206228849212_n.jpg
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19328
26/09/2020 à 14h23
26/09/2020 à 14h23
salut
si ce sont des fils en 10 mm²
une possibilités
- fils passés en 10 mm² mais refus du consuel cause compteur linky et obligatoire 16 mm²
fils passés en gaine
remplacés par un câble RO2V 2 X 16 mm²
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par theo59310

avatar - theo59310
Petit nouveau
Message(s) : 3
26/09/2020 à 15h06
26/09/2020 à 15h06
Bonjour les3c19 , Très malin ! j'ai remonté le câble, je constate qu'il est de marque différente de mon câble d'arrivé principal . En regardant dans les communs , j'ai l'impression que le câble est tout simplement coupé ! Est-ce que mes mesures pourraient correspondre à un câble coupé ? Les 10V serait enfaîte une tension résiduelle que capte le câble des autres câbles avoisinantes . Pour le 120v , est-ce qu'il est normal d'avoir cette tension entre la phase et un câble coupé ? Si c'est normal, vous avez alors raison !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19328
26/09/2020 à 15h26
26/09/2020 à 15h26
salut
Suivant ou passe les fils et avec un contrôleur comme le tient, les 120 volts ne m'étonne pas, si tu mets une lampe dessus elle ne va pas du tout s'allumer (même pas faiblement )
ou créer un compte pour participer